워킹타워가 안전인증 대상 틀형 동바리용 부재에 해당되는지 여부
페이지 정보
작성자 담당자 댓글 0건 조회 1,436회 작성일 18-09-03본문
[질의]
○ 워킹타워가 안전인증 대상 “틀형 동바리용 부재”에 해당되는지 여부
[회시]
○「산업안전보건법」제34조 및 같은 법 시행령 제28조에 따른 안전인증 대상 틀형 동바리용 부재(가설기자재 등)는「방호장치 의무안전인증 고시」제35조제1호에 따라 건설공사에서 타설된 콘크리트가 소정의 강도를 얻기까지 거푸집을 지지하기 위하여 설치하는 동바리 및 부재로 - 동 고시 제35조제1호나목에“수직재와 횡가재 및 보강재가 일체화된 주틀, 가새재 등으로 조립하여 설치한 동바리를 구성하는 부재”로 정의하고 있어 질의하신 워킹타워는 거푸집을 지지하기 위하여 설치하는“틀형 동바리용 부재”에 해당되지 않을 것으로 사료됩니다.
○ 다만,「산업안전보건기준에 관한 규칙」제6장 및 제7장 등에서는 근로자의 추락 또는 붕괴에 의한 위험방지를 위해 최소한의 안전조치를 사업주에게 준수하도록 규정하고 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
댓글목록